• 讓能源更智慧,讓世界更美好
    /
    /
    /
    CVD4-12 高壓交流真空斷路器
    瀏覽量:
    1000

    CVD4-12 高壓交流真空斷路器

    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1000
    產品編號
    數量
    -
    +
    庫存:
    0
    產品描述
    參數

      CVD4-12型高壓交流真空斷路器,該斷路器為三相交流50Hz、額定電壓12kV的戶內高壓開關設備廣泛應用于投切各種不同性質的負荷及頻繁操作的場所,可供工礦、企業、發電廠及變電站作電氣設備的保護、控制之用。CVD4-12是1E級核電設備,滿足核級標準要求。

      使用環境條件:

      a) 環境溫度:上限+40℃,下限-10℃;

      b) 環境濕度:日平均相對濕度不大于95%,月平均相對濕度不大于90%;

      日平均飽和蒸氣壓不大于2.2×10-3MPa;月平均飽和蒸氣壓不大于1.8×10-3MPa;

      c) 海拔不超過1000m,特殊訂貨不高于4500 m;

      d) 地震烈度:不超過8度;

      e) 使用場所無易燃、爆炸危險、化學腐蝕及劇烈振動的場所。

      基本參數:

    額  定  電  壓

    kV

    12

    額  定  電  流

    A

    630  1250 1600 2000 2500 3150  4000

    額定短路開斷電流

    kA

    25 31.5 40 50

    額定短路關合電流(峰值)

    kA

     63 80 100 150

    額定峰值耐受電流

    kA

    63 80 100 150

    額定短時耐受電流

    kA

    25 31.5 40 50

    額定短時耐受時間

    s

    4

    額  定  頻  率

    Hz

    50

    額定絕緣水平

    額定1min工頻耐受電壓 

    (對地、相間、斷口)

    kV

    42、48(斷口)

    雷電沖擊耐壓(開斷前峰值)      (對地、相間、斷口)

     

    75、85(斷口)

     

    雷電沖擊耐壓(開斷后峰值)         (對地、相間、斷口)

     

     

    75、85(斷口)

     

    額  定  操  作  順  序

    /

    分—0.3s—合分—180s—合分

    分—180s—合分—180s—合分

    合    閘    時    間

    ms

    ≤75

    分    閘    時    間

    2075

    燃    弧    時    間

    ≤15

    額定短路開斷電流開斷次數

    30

    機    械    壽    命

    10000、20000、30000

    動、靜觸頭允許磨損累計厚度

    mm

    ≤3

      操動機構的技術數據

    序號 名稱 單位 數值
    1 額定操作電壓 V AC/DC 220、110
    2 分、合閘操作電流 A 1.25/DC220V  2.5/DC110W
    3 儲能電機功率 W 200、300
    4 儲能電機額定電壓 V AC/DC 220、110
    5 儲能時間 S

    ≤15

     

     
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
    上一個